试题详情
- 简答题按国家检定规程要求,检定0.5级电子式电能表基本误差时,应满足哪些条件?
-
(1)环境温度对标准值(20℃)的偏差为±2℃。
(2)电压对额定值的偏差±0.5%。
(3)频率对额定值的偏差±0.5%。
(4)波形畸变系数不大于2%。
(5)参比频率下的外部磁感强度不大于0.025mT。
(6)相对温度在60%±15%范围内。
(7)相对规定值的偏差为±0.01。 关注下方微信公众号,在线模考后查看