试题详情
- 简答题如何修改LFP-901A、902A型保护的定值?
- 在运行状态下,按“↑”键可进入主菜单。然后选中“SETTING”定值整定功能,光标指向“SETTING”,按“确认”键,再用“+”、“一”、“↑”、“↓”对额定电流进行修改。将定值修改允许开关打在“修改”位置,按“确认”键,进入子菜单,对CPU1进行定值修改。等CPU1定值全部修改完毕后,按确认键回到子菜单。用同样的方法分别对CPU2、管理板、故障测距的定值进行修改、确认。当所有定值修改结束后,将定值修改允许开关打在“运行”位置,然后按复位键。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 如果不采用母线重合闸,母线保护动作时应立
- 发电机调速系统的频率静态特性
- 相差高频保护中,两侧高频信号重叠角的存在
- 张工程师对一母差保护进行相量检查,所需接
- 瓦斯保护的反事故措施要求是()。
- 画出由负序电流和零序电流增量元件构成的振
- 按躲过负荷电流整定的线路过电流保护,在正
- 保护装置或继电器抗干扰试验有哪些项目?
- 一般操作回路按正常最大负荷时至各设备的电
- 断路器失灵保护,是近后备保护中防止断路器
- 二次回路在有振动的地方,应采取防止导线接
- 变压器纵差动保护增加CT断线监视继电器后
- 备自投的时延应与继电保护开关三相跳闸重合
- 五防子系统需要强制闭锁的一次设备主要包括
- 在变压器差动保护中,通常识别并避越变压器
- 下面逻辑节点()是控制逻辑节点。
- 对运行中电流互感器的二次绕组进行短接时必
- 在试验时,当LFP-901A型保护装置中
- 正常运行情况下,为防止母联(分段)开关在
- IEC61850标准第六部分中,变电站配