- 简答题怎样判断变压器油面是否正常?出现假油面是什么原因?
-
变压器的油面变化(排出渗漏油)取决于变压器的油温变化,因为油温的变化直接影响变压器油的体积,从而使油标内的油面上升或下降。
影响变压器油温的因素有负荷的变化、环境温度和冷却装置运行状况等。如果油温的变化是正常的,而油标管内油位不变化或变化异常,则说明油面是假的。
运行中出现假油面的原因可能有:油标管堵塞,呼吸器堵塞,防爆管通气孔堵塞等。 关注下方微信公众号,在线模考后查看