试题详情
- 简答题LFP-901A型保护在非全相运行再发生故障时,其阻抗继电器如何开放?其判据是什么?
-
由非全相运行振荡闭锁元件开放:
(1)非全相运行再发生单相故障时,以选相区不在跳开相时开放。
(2)当非全相运行再发生相问故障时,测量非故障两相电流之差的工频变化量,当电流突然增大达一定幅值时开放。 关注下方微信公众号,在线模考后查看