试题详情
简答题SCR系统的正常停机步骤?
  • (1)烟气温度低于286℃时连锁控制系统自动关闭氨流量控制阀;
    (2)将流量控制器从“自动”切换到“手动”,并关闭氨流量控制阀;
    (3)停用氨蒸发器;
    (4)继续进行锅炉标准停机步骤。最后停机阶段,反应器用空气进行吹扫。
    (5)保持稀释风机一直运行,供应空气对混合器进行吹扫,防止发生爆炸;停机后,用稀释空气吹扫反应器(完全停机后继续供应稀释空气3分钟)。如果风机出现故障不能运行,则用自然通风吹扫反应器。之后,停用稀释风机。
    (6)关闭所有氨储存及供应系统的切断和隔离阀。
    (7)中止为SCR系统提供仪用空气;
    (8)准备再启动(或停止下来进行维护工作)。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题