试题详情
- 简答题某地区电业局2010年统调最大负荷为100万千瓦,已有110KV公变容量150万千伏安,预计2015年最大负荷时刻220KV用户变负荷为15万千瓦,220KV公变直配负荷2万千瓦110KV用户变最大负荷为20万千瓦,35KV及以下电源出力为5万千瓦。若十二五期间统调最大负荷年均增长速度为10%,请计算至2015年需要新增多少110KV公变容量。
-
2015年统调最大负荷=100万千瓦×1.1 5=161万千瓦。
110KV公变最大负荷=161-15-2-20-5=119万千瓦。
根据负荷增长速度,选取2.0的容载比。
110KV公变需要容量=119-2=238万KVA。
需新增容量=238-150=88万KVA。 关注下方微信公众号,在线模考后查看