试题详情
简答题 某企业新建厂区办公楼,建筑面积2605m2,为三层框架结构,混凝土空心砌块砌筑。 现结构及砌筑均已施工完毕,外墙抹灰已完,按经监理审核通过的施工方案拆除外脚手架,然后用吊篮进行外墙饰面防水涂料摊涂。 脚手架拆除作业:本建筑平面¥状为细长条,脚手架按东南西北四个立面分片进行拆除,先拆除南北面积比较大的两个立面,再拆除东西两个立面。由于架子不高,同时为了快速拆除架体,工人先将连墙件挨个拆除后,再一起拆除架管。拆除的架管、脚手板直接顺着架体溜下后斜靠在墙根,等累积一定数量后一次性清运出场。 脚手架拆除完毕后,涂饰工人在休息室内开始调料操作,并提前打开所有门窗,确保通风顺畅。 屋顶为上人屋面,正在进行屋顶周边钢管护栏的施工。安全总监详细核查高处作业人员的身体状况及以往病史,确认安全后才允许临边施工作业。 【问题】 1.本案例中,脚手架拆除作业存在哪些不妥之处?并简述正确做法。 2.涂饰工人做法有何不妥?并简述调料作业时调料人员应注意的事项。 3.患有哪些疾病的人员不宜从事如本案例中屋顶护栏施工等高处作业活动。 4.简述临边作业的安全控制要点有哪些。 答疑:参考答疑:
  • 1.不妥一:分段拆除时,先拆完一段,再拆另一段;
    正确做法:分段拆除架体高差不应大于2步,如高差大于2步,应增设连墙件加固。
    不妥二:先将连墙件挨个拆除后,再一起拆除架管;
    正确做法:每层连墙件的拆除,必须在其上全部可拆杆件均巳拆除以后进行,严禁先松开连墙件,再拆除上部杆件。
    不妥三:拆除的架管、脚手板直接顺着架体溜下后斜靠在墙根;
    正确做法:拆下的杆件、扣件和脚手板应及时吊运至地面,禁止自架上向下抛掷。
    2.涂饰工人在休息室进行调料操作不妥,调料问除应有良好的通风外,并应采用防爆电气设备,室内禁止一切,调料问不能兼作更衣室和休息室。
    调料作业时调料人员还应注意事项如下:
    (1)调料人员应穿不易产生静电的工作服,不带钉子的鞋,使用开启涂料和稀释剂包装的工具,应采用不易产生火花型的工具。
    (2)调料人员应严格遵守操作规程,调料间内不应存放超过当日加工所用的原料。
    3.凡患有高血压、心脏病、贫血、癫痫等疾病的人员不宜从事本案例中屋顶护栏等建筑施丁高处作业活动。
    4.临边作业的安全控制要点有:
    (1)进行临边作业时,必须设置安全警示标志;
    (2)进行临边作业时,必须设置防护栏杆、挡脚板,并挂安全立网进行封闭;
    (3)临边外侧靠近街道或有人员出入时,除设防护栏杆、挡脚板、封挂安全立网外,立面还应采取荆笆等硬封闭措施,防止施工落物伤人。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题