- 简答题 背景 某工程整体地下室2层、主楼地上24层、裙房地上4层,钢筋混凝土全现浇框架剪力墙结构,填充墙为小型空心砌块砌筑。 基础为整体筏板,地下室外墙为整体剪力墙混凝土刚性防水,外加SBS卷材防水层。平整场地结束后,施工单位马上进行了工程定位和测量放线,然后即进行土方开挖工作,整修基坑采取大放坡开挖,土方开挖至设计要求时,项目总工程师组织监理进行基坑验槽。经钎探检查,发现基坑内裙房部位存在局部软弱下卧层,项目总工召开现场会议,经协商决定采取灌浆补强,并按要求形成相关验收记录。 问题 (1)工程定位及放线应检查的内容? (2)土方开挖时应检查的内容?开挖后应检查哪些内容? (3)施工单位对软弱下卧层的处理程序是否得当,简述理由。 (4)基坑验槽的重点是什么?本案例中基坑验槽做法是否妥当?简述理由。 (5)本案例中基坑验槽相关验收记录主要有哪些?
-
(1)工程定位及放线检查应复核建筑物定位桩的位置、轴线、方位。
(2)土方开挖时,应检查挖土的标高、放坡、边坡稳定状况、排水、土质等。
基坑开挖后,应检验下列内容:1)核对基坑的位置、平面尺寸、坑底标高是否满足基础图设计和施工组织设计的要求,并检查边坡稳定状况,确保边坡安全;2)核对基坑土质和地下水情况是否满足地质勘察报告和设计要求,有无破坏原状土结构或发生较大的土质扰动现象;3)用钎探法或轻型动力触探法等检查基坑是否存在软弱土下卧层及空穴、古墓、古井、防空掩体、地下埋设物等及相应的位置、深度、性状。
(3)不妥,基坑验槽过程中发现与原地质勘察报告、设计不符或其他的异常情况,应会同勘察、设计等有关单位共同研究处理,不能施工单位自行拟定方案组织实施。
(4)基坑验槽时应重点观察柱基、墙角、承重墙下或其他受力较大部位。
在本案例中,验槽做法不正确,错误一:由项目总工程师组织基坑验槽不妥,应由总监理工程师或建设单位项目负责人组织;错误二:参加单位为施工单位和监理单位不妥,施工、设计、勘察等单位的项目和技术质量负责人共赴现场,按设计、规范和施工方案等的要求进行检查。
(5)本案例中基坑验槽相关验收记录主要是:基坑验槽记录和隐蔽工程验收记录。 关注下方微信公众号,在线模考后查看