- 简答题发电机应装设哪些类型的保护装置?各有何作用?
-
依据发电机容量大小,类型、重要程度及特点,装设下列发电机保护,以便及时反映发电机的各种故障及不正常工作状态。
(1)纵差动保护。用于反映发电机线圈及其引出线的相间短路。
(2)横差动保护。用于反映发电机定子绕组的一相的一个分支匝间或二个分支间短路。
(3)过电流保护。用于切除发电机外部短路引起的过流,并作为发电机内部故障的后备保护。
(4)单相接地保护。反映定子绕组单相接地故障。在不装设单相接地保护时,应用绝缘监视装置发出接地故障信号。
(5)不对称过负荷保护。反映不对称负荷引起的过电流,一般在5MW以上的发电机应装设此保护,动作于信号。
(6)对称过负荷保护。反映对称过负荷引起的过电流,一般应装设于一相过负荷信号保护。
(7)无负荷过压保护。反映大型汽轮发电机突然甩负荷时,引起的定子绕组的过电压。
(8)励磁回路的接地保护,分转子一点接地保护和转子两点接地保护。反映励磁回路绝缘不好。
(9)失磁保护。是反应发电机由于励磁故障造成发电机失磁,根据失磁严重程度,使发电机减负荷或切厂用电或跳发电机。
(10)发电机断水保护。装设在水冷发电机组上,反映发电机冷却水源消失。以上十种保护是大型发电机必需的保护。为了快速消除发电机故障,以上介绍的各类保护,除已标明作用于信号的外,其它保护均作用发电机断路器跳闸,并且同时作用于自动灭磁开关跳闸,断开发电机断路器。 关注下方微信公众号,在线模考后查看