试题详情
- 简答题查找直流系统接地注意事项有哪些?
- (1)查找直流系统接地应二人进行,一人操作、一人监护。(2)查找直流接地时,采用瞬停法查找,事先应得到有关专业值班员同意。(3)对瞬停带有重合闸、备用电源时,应得到单元长(或班长)、值长允许,并考虑切断直流后发生事故的相应措施。(4)瞬停带有距离、高频保护线路直流时,应得到值长的同意,将保护退出后方可进行。(5)查找直流系统接地必须使用高内阻电压表或监视绝缘监察装置中绝缘电阻的变化,来判断是否为多点接地。(6)在断开每一回路时,无论接地与否应立即合上。(7)查找过程中切勿造成另一点接地。