- 简答题012年某局在1-6月份完成城市可靠性指标为99.85%,城市用户数为1050户,累计等效用户数1000户,在年中核查中发现漏录入一次停电事件,为511城区线8:00-13:00临时检修,该线路用户数为50户,计算漏录入事件对可靠性指标影响为多少?
-
总停电时户数=(1-0.9985)*182*24=6552
实际总用户数=6552+5*50=6802
实际用户平均停电时间=6802/1000=6.802h/户
实际可靠性指标=1-6.802/(182*24)=99.8443% 关注下方微信公众号,在线模考后查看