试题详情
- 简答题进入受限空间安全规定是什么?
-
1、进入受限空间作业前应进行危险性分析,办理《进入受限空间作业证》并制定详尽的安全措施。
2、切断所有与受限空间相连的阀门、管线(包括煤气进出口阀门、共用放散、吹扫用的氮气蒸汽接口、反吹氮气接口、卸灰球阀、仪表取样口、加水放水阀等)加盲板进行可靠切断;列出盲板清单,并落实到盲板拆装负责人;在盲板上悬挂“有人工作,禁止操作”工作牌,并设专人监护。
3、切断与此相关连的所有电器设备电源,严禁进行任何操作并悬挂“有人工作,禁止合闸”工作牌,设专人监护。
4、打开受限空间末端及最高处放散阀,利用蒸汽或氮气进行置换,直至合格。打开受限空间所有放散、人孔(应先开上部人孔,后开下部人孔)进行自然通风,必要时可采取强制通风或佩戴呼吸器方法工作,但严禁通入氧气。
5、对于存放可燃、有毒、易挥发液体、气体的受限空间,应充分分析可燃、有毒、有害气体的含量,采取有效防护措施后方可进入,应使用不发火星的工具,防止中毒、着火、爆炸事故的发生。如需动火作业必须严格执行《煤气区域动火制度》办理《煤气区域动火票》。
6、进入煤气设备内部工作,应检测一氧化碳及氧气含量。经检测合格后,允许进入内部工作时,应携带一氧化碳及氧气监测装置,并采取防护措施,设专职监护人。氧气含量分析不低于19.5%。一氧化碳含量不超过24PPm时可较长时间工作;一氧化碳含量不超过40PPm时入内连续工作时间不应超过一小时;一氧化碳含量不超过80PPm时,入内连续工作时间不应超过半小时;在不超过160 PPm时入内连续工作时间不应超过15分钟—20分钟。工作人员每次进入设施内部工作的时间间隔至少在2小时以上。
7、取样、分析时间不应早于进入受限空间前30分钟,工作中每隔两小时应重新分析一次;工作中断后重新工作前30分钟内也应重新分析;取样应有代表性,防止死角误判。
8、打开煤气加压机、脱硫、净化和贮存等煤气系统的设备和管道时,应采取防止硫化物等自燃的措施。
9、进入受限空间工作必须安排专职监护人员;受限空间内部有人工作时严禁敲击容器和开启振动器;受限空间各条通道要时刻保持畅通无阻,方便逃离,严禁在人孔口堆放任何物品。
10、进入受限空间的工作人员应熟悉空间内部结构,清楚受限空间内部存在的其他危害因素,如:坑道、集渣、塌方、坠落、坠物、砸伤、震动、内部附件等。
11、进入受限空间内部工作时,所用照明电压不得超过12伏。
12进入受限空间的工作人员要进行登记、统一指挥,没有安排进入的人员严禁进入受限空间。工作完毕后要清点人员、工具,无缺、无损方可封闭人孔。 关注下方微信公众号,在线模考后查看