- 简答题某处城区新建线路有一塔位大号侧有一根地埋光缆,光缆与线路相互垂直,距塔位中心20米,已知10米厚度以内土壤电阻率小于100Ω·m。设计根据周边情况采用了垂直接地布置形式,即沿基础四周布置一个环形接地框,同时在接地框四周各垂直打下一根2米长角钢并与接地框可靠连接。投产时测试接地电阻为1Ω。请回答下列问题:设计方式是否正确?为什么?
- 不正确。根据相关要求,在土壤电阻率不大于500Ω·m的地区,杆塔接地体与地埋通信线之间的距离一般不应小于25米。