试题详情
- 简答题电压互感器二次回路断线,哪些继电器或保护装置可能误动作?
- 一相、两相或三相回路断线:低电压继电器、距离保护阻抗元件将会误动作,功率方向继电器将因潜动而误动。一相、两相断线,负序电压继电器将误动。