- 简答题水电厂热工测量元件的精度选择考虑的基本要求是什么?
-
水电厂热工测量所选用元件的精确度,应根据测量目的,考虑测量系统构成和技术经济合理性后具体确定。一般要求如下:
a)压力测量为0.5%~1.0%;
b)温度测量,用于水温、环境温度监测为1.0%~1.5%,用于机组及设备保护的按设备制造厂要求;
c)油位监测为0.25%~0.75%;
d)水位测量,按整套测量仪器的综合误差不大于0.5%且绝对误差不超过5cm的要求确定;
e)流量测量,水轮机流量在线监测时,按整套测量仪器的综合误差不大于0.5%的要求确定,用于冷却、润滑系统监测为1%~2.5%;
f)位移测量,用于状态监视为2%~5%,用于控制调节为0.2%~0.5%;
g)振动测量,按整套测量仪器的综合误差不大于2.5%的要求确定。 关注下方微信公众号,在线模考后查看