试题详情
简答题 某设有空气调节系统的、无楼层服务员的、建筑高度为24米的旅馆,设有客房、餐厅、仓库、办公室等功能用房,无高位水箱,但设有临时高压给水,3L/S的气压稳压设备,并设湿式自动喷水系统,且仅在走道上安装黄色玻璃球喷头。 问:(1)自动喷水灭火系统应按哪个危险级设计?为什么? (2)自动喷水强度和作用面积多少?喷头工作压力和最不利点喷头工作压力多少? (3)设计中有何问题?应如何改进?
  • (1)按轻危险等级设计。因为建筑高度未超过24米,属多层旅馆。
    (2)自动喷水强度为4L/MIN.㎡、作用面积160平方米。喷头工作压力0.10MPa,最不利点喷头工作压力为0.05MPa。
    (3)问题及改正措施:
    1)气压供水设备流量不够;按照《自动喷水设计规范》“气压供水设备的有效容积应按系统最不利4只喷头在最低工作压力下的10min用水量确定”的要求,应改用5L/S~10L/S的气压给水供给10MIN初期用水量;
    2)喷头安装部位不足;在客房、餐厅、仓库、办公室内加设喷头;
    3)选用喷头动作温度(79℃)过高。)改用红色玻璃球喷头(68℃)。