试题详情
简答题简述发电机现地手动准同期并网的操作步骤及注意事项
  • 操作步骤:
    1检查机组PLC的调试按钮在非“调试”位置。
    2检查发电机出口开关控制方式在“REMOTE”位置。
    3机组转速达额定值。
    4检查发电机自动建压正常,电压达额定值。
    5检查励磁风机运转正常。
    6将同期装置投“手准”位置。
    7监视频率电压变化,调整机组转速和电压在允许范围。
    8同期条件满足时手动合上发电机出口开关。
    9将同期装置投“自动准同期”
    10根据负荷曲线或调度指令增加有功、无功负荷。
    手动准同期并列要点:
    1.必须在同期表转动一周以上,证明同期装置无故障,方可并列。
    2同期表转速太快、有抽动情况或停止不动时,严禁并列。
    3并列时应集中精神,胆大心细,掌握好合闸的提前角度;避免对机组或系统造成不必要的冲击。
    4并列时,压差不得大于10%,频差以同期表指针匀速缓慢转动为原则;当调整有困难时,允许压差不大于20%,频差不大于0.5Hz时合闸并列。