- 简答题检查10KV开关室时,当发现10KVI段PT柜(母线设备)面板上A相电压指示为零,B、C相电压升高时,是何原因?应如何处理
- 是A相接地引起。处理:根据小接地电流系统单相接地时的特点。因此,先逐一断开馈线开关判断失地是否在外侧部分,同时考虑断电对下级供电的影响,若是母线失地,做好倒母线准备,将10KVI段母线的负荷转移至其它母线供电,将10KVI段母线由运行转冷备用,配合维护查找接地点。