试题详情
简答题预想220KV安控装置动作切机
  • 运行方式:220KV系统正常方式运行,中性点投#1主变,厂用电、直流系统、EUPS系统按正常方式运行,#1~4机运行各带负荷150MW
    事故现象:上位机报“安控装置动作”、“安控装置出口”,“#4机事故停机”等信息。过载切机装置面板上“动作4”、“输出4”、“出口4”灯亮事故处理:
    1、立即将情况汇报省调和ON-CALL值长、ON-CALL负责人。
    2、安排一人监视#4机组的停机过程,若自动不良则手动帮助,要注意机组甩负荷后的过速情况。
    3、检查相应装置面板上的指示灯情况和装置打印结果,看动作是否正确,并立即将判断结果汇报调度。
    4、做好记录,经值长同意后按复归按钮复归信号,由ON-CALL人员对被切机组进行详细检查,无异常后恢复热备用交给系统。