试题详情
- 简答题#2机差动保护范围,动作后果,如果差动动作,该如何处理?
-
1、#2机差动保护范围:#2机隔离开关6021外侧最靠近#1主变的那组CT、#2机中性点靠定子的那组CT、#2机励磁变高压侧之间的所有电气一次设备。
2、发电机纵差保护动作后的处理:
2.1将保护动作情况及开关跳闸情况汇报调度,通知ON-CALL值长、ON-CALL负责人;
2.2检查发电机出口开关,灭磁开关,励磁变低压侧开关是否跳开,如未跳开应手动断开;
2.3对保护范围内一次设备进行全面检查(包括发电机内部检查),若发现发电机着火、冒烟,则按机组灭火处理;
2.4如未发现明显故障,测量发电机绝缘电阻;绝缘不合格,则将机组转入检修。若绝缘合格,对发电机进行零起升压,加压过程中如发现不正常现象立即停机,待排除故障或修复后方可开机;零起升压正常后,通知自动化人员检查保护回路是否正常;正常后经有关领导及调度同意后将机组交回系统。 关注下方微信公众号,在线模考后查看