试题详情
简答题请写出#1主变检修的安全措施。
  • #1主变由运行转检修操作步骤:(初始状态:#1主变接220KVⅠ段母线运行,中性点21A8接地刀闸在合闸位置)
    查#1机刀闸6011确在断开位置。
    查#2机刀闸6021确在断开位置。
    查#1厂高变低压开关610确在“试验”位置。
    合上#2主变中性点21B8接地刀闸。
    查#1主变中性点21A8接地刀闸确在合闸位置。
    断开#1主变高压侧21A开关。
    解除主变开关失灵保护压板。
    解除#1主变零序ⅡT1出口压板。
    断开#1主变21A3刀闸。
    断开#1主变21A1刀闸。
    查21A2刀闸确在断开位置。
    断开#1主变21A4刀闸。
    退出#1主变低压侧PT。
    断开#1主变中性点21A8接地刀闸。
    断开#1主变高压侧避雷器21A6已刀闸。
    断开#1主变有关控制电源。
    停止#1主变冷却系统运行。
    合上#1主变高压侧21A6戊接地刀闸。
    在主变低压侧装设一组三相短路接地线。
    根据工作票要求或调度命令做好其他安全措施。