试题详情
- 简答题简述摇测电机绝缘的步骤和注意事项
-
1.摇表所使用的两根测量线应是绝缘良好的单根导线,两测量线宜用两色的,且不要互相缠绞在一起,其端部应有绝缘套。
2.使用摇表测量电机设备绝缘,应由两人担任;
3.测量前,应先对摇表作一次开路试验和一次短路试验。
4.测量绝缘时,必须将电机设备从各方面断开,验明无电压,确实证明设备无人工作后,方可进行。在测量中禁止他人接近设备。在测量绝缘前后,必须将电机设备对地放电。
5.在带电设备附近测量绝缘电阻时,测量人员和摇表安放位置,必须选择适当,保持安全距离,以免摇表引线或引线支持物触碰带电部分。移动引线时,必须注意监护,防止人员触电。
6.对电容量大的电机,在测量后,必须将电机设备进行对地放电。在摇表没有停止运行或被测设备没有进行放电前,切勿用手去触及被测设备或摇表的接线柱。 关注下方微信公众号,在线模考后查看