试题详情
- 简答题值班员在中控室值班监盘有何规定?
- 在接替上值人员监盘前,必须了解下列内容:全厂主设备运行方式,运行日志,监控上位机故障、事故、状变一览表、光字牌情况,保护投退情况、AGC、AVC投退情况、遥视系统情况、省调WEB网页、火灾报警系统、录音电话系统、水情测报系统、OA系统等信息。在监盘期间,必须服从调度命令,做好机组开停机和负荷调整,在任何情况下都必须服从值长的指挥。精神必须集中,实时监视运行设备的温度、电流、电压和非电量参数的变化及状态的改变,保证运行设备在正常和最优工况运行,对220KV母线电压越限时应及时调整或报告省调并记录;对简报信息、状变一览表、故障一览表或事故一览表出现的信息必须进行必要的分析,出现异常情况应准确地将情况汇报值长。定时检查监控系统打印的报表,遇有机组运行每小时应检查机组温度和非电量参数,及时发现存在问题,对有疑问的某些模拟量可设置曲线进行监视。每两个小时通过遥测系统、火灾报警系统对全厂各部位进行检查和监视。在汛末(9月1日到10月20日)夜间和中午非正常上班时间,按照规定进行雨水情监视和报汛。针对当前的运行方式和设备存在的问题,做好运行分析,以便在出现事故和故障的情况下能及时做出反应。做好值班记录,记录内容包括接班时全厂运行方式、设备检修和停役情况、水情、保护及自动装置的投退情况、调度指令、设备有关操作,当班发生的不安全现象,机组开停机情况及其它须交代的事情。做好发电生产经营统计工作,统计内容包括开停机时间、设备检修和停役时间等,按规定向省调和华电集团公司汇报有关数据。电量的统计按省调要求进行。在事故或故障情况下,按《调度规程》要求及时向省调值班员、值长及有关领导汇报情况。发挥主人翁精神,积极联系调度,保证机组满发、多发、稳发和在最优工况下运行。在开停机操作正常后,及时检查或改变低频自启动压板的投退情况,以保证低频自启动随时处于投入且只需投入一台备用机组。每月6、16、26日零点班应打印相关报表。