试题详情
- 简答题外墙为240mm厚粘土砖墙,内外各20mm水泥砂浆找平,采用60mm厚聚苯板外保温。所用材料的导热系数λ(W/m·k):砖墙0.81,聚苯板0.039(修正系数取1.2),水泥砂浆0.93;内表面换热阻Ri为0.11m2·K/W,外表面换热阻Re为0.04m2·K/W,求该墙体的热阻和传热系数。
-
1)计算砖墙热阻Rb:
Rb=0.24÷0.81=0.296m2·K/W;
2)墙体的热阻Rq计算:
抹灰层热阻Rm=0.02÷0.93=0.022m2·K/W;
苯板层热阻Rn=0.06÷(0.039×1.2)=1.28m2·K/W;
Rq=Rb+Rm×2+Rn=1.62m2·K/W;
3)墙体的传热系数Kq计算:
Kq=1/(Ri+Rq+Re)=0.56W/(m2·K) 关注下方微信公众号,在线模考后查看