试题详情
- 简答题如何用标准电能表检验最大需量表的平均功率指示?
- 当最大需量表功率指示启动时,同时启动标准电能表及秒表,当指针返回零位时,同时按停标准表和秒表,并记下标准表的转数,秒表的时间和最大需量表平均功率指示值。然后按公式计算:Po=(N×60)/CT(KW)式中N——标准表所走转数;C——标准表常数[r/(kW?h)];T——秒表所走时间(min):Po——加在需量表上的实际功率。再用加在需量表上的实际功率值和最大需量表实际指示值计算误差:r%=(Po-Px)/Pm×100%式中Pm——最大需量表功率满刻度值;Px——最大需量表实际指示值。