简答题变电回路的常见停运有哪些?
  • 1)全部停运:当出现变压器本体或靠近变压器侧的隔离开关(含低压侧)检修等工作时,必须将变压器全部停电,变电回路的功能已完全丧失,则该变电回路停运,无需考虑折算系数
    2)部分停运:Ⅰ)三绕组变压器某侧断开:三绕组变压器某侧断路器(不含低压侧)或开关侧电流互感器检修时,只需断开本侧断路器拉开两侧隔离开关即可,变压器的另外两侧仍然可以继续运行,此时变电回路的功能部分丧失,则该变电回路停运,折算系数为0.5。
    Ⅱ)多端线路的线变组变电回路某侧断开:包含有多端线路的线变组变电回路,当某侧设备检修时,仅需要将该侧设备停运,而线路的另外两端仍然可以继续运行,此时该变电回路的功能部分丧失,则该变电回路停运,折算系数为停运侧数/(线路总侧数-1)。
    3)不停运:某侧断路器或开关侧电流互感器检修,可以通过旁路带运行等方式实现转供,不影响变电回路的功能,该变电回路为运行状态三绕组变压器仅低压侧断路器断开时,由于低压侧未纳入系统可靠性统计,也将该变电回路视为运行状态。