试题详情
- 简答题在现场发现调节器积分饱和时,有什么方法将其尽快消除?
-
消除积分饱和最好的办法,是将调节器由自动切换到手动。此时,手操电流加到积分电容上,使调节器的输出跟踪手操电流,很快消除积分饱和。
经常把调节器由自动切换到手动也是不好的,对调节系统会造成干扰。此时,可采取一些抗积分饱和的措施,或采用带有抗积分饱和功能的调节器。 关注下方微信公众号,在线模考后查看