试题详情
- 简答题 计算题:设某100KV线路距离保护的二次动作阻抗值Zdz=2Ω/相,电流互感器、电压互感器的变比分别为nI=600/5,ny=110/0.1,阻抗继电器采用线电压、相电流之差的接线方式。试求该保护的一次动作阻抗值Zd²b。
-
Zdz=nl/ny*Zd²b
Zd²b=Zdz*ny/ni=2*(110/0.1)/(600/5)
=18.33(Ω/相) 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 有一个交流电路,供电电压为U=200V,
- 大型汽轮发电机保护为什么要配置逆功率保护
- 时间同步系统装置中不需要时间保持单元。(
- 电压切换回路在安全方面应注意哪些问题?
- 取最不利情况下的零序分支系数,其意义是配
- 当考虑到外接输电线路采用快速自动重合闸装
- 最新录波文件可以用快速键Ctrl+↑获得
- 母线完全差动保护只需将母线上()电流互感
- 系统振荡且发生接地故障,接地点的零序电流
- 要提高系统的电压水平,最根本有效的措施是
- 变压器重瓦斯保护动作时将()。
- 高频阻波器的作用是()。
- 当监视灯的灯丝在其底座上短路时,跳合闸线
- 电动机堵转保护动作时间按()整定。
- 电流互感器二次回路应有一个接地点,并在配
- 等无功阻抗圆反映了发电机已经处于()运行
- 串联补偿电容器对距离保护的正确工作有什么
- 在50Hz系统中,如果采样频率fs=12
- 保护采用网络采样方式时,同步在()环节完
- 电压互感器二次必须有一个(),以防止互感