试题详情
- 简答题FCB出现事故时,应如何处理?
-
⑴FCB动作,机组Ⅰ、Ⅱ级旁路应在规定的时间内打开,否则MFT动作。
⑵FCB动作,BMS有CCS应自动进行下列动作,否则人工干预。
①BMS按程序选择燃料,切断和启动相应的油层,在规定的时间内减负荷到40%左右,否则汽轮机跳闸并引起MFT动作,如规定时间后负荷未降至40%,MFT未动作,应手动MFT。
②CCS处理:机组运行方式切到“BASE”方式;过热器、再热器喷水调节到手动,并关闭其隔离阀、调节阀门;锅炉PCV强制开启几秒钟后关闭;锅炉维持低负荷运行时,应注意监视炉膛燃烧情况和汽温的控制,如果燃烧不稳,可再手动投油,逐台清扫已切除的磨煤机。
⑶汽轮机跳闸时应做如下处理。
①检查并确认汽轮机启动交流润滑油泵、高压启动油泵、空侧交流密封油泵。
②启动电动水泵运行。
③检查跳闸原因,确定是否破坏真空停机。
⑷汽轮机未跳闸,机组带厂用电时应作如下处理。
①调整轴封汽压力以及凝汽器、除氧器、加热器水位。
②检查汽轮机运行是否正常,倾听汽缸有无异音。