试题详情
- 简答题新建及重大改造设备需利用操作箱对断路器进行哪些传动试验?
-
新建及重大改造设备需利用操作箱对断路器进行下列传动试验:
A.断路器就地分闸、合闸传动。
B.断路器远方分闸、合闸传动。
C.防止断路器跳跃回路传动。
D.断路器三相不一致回路传动。
E.断路器操作闭锁功能检查。
F.断路器操作油压或空气压力继电器、SF6密度继电器及弹簧压力等触点的检查。检查各级压力继电器触点输出是否正确。检查压力低闭锁合闸、闭锁重合闸、闭锁跳闸等功能是否正确。
g)断路器辅助触点检查,远方、就地方式功能检查。
h)在使用操作箱的防止断路器跳跃回路时,应检验串联接入跳合闸回路的自保持线圈,其动作电流不应大于额定跳合闸电流的50%,线圈压降小于额定值的5%。
i)所有断路器信号检查。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 光学电流互感器采集单元(或称电气单元)的
- 变压器发生过励磁故障时,并非每次都造成设
- 单侧电源线路的自动重合闸装置必须在故障切
- 施行人工呼吸法前应做()准备工作是
- 500kV线路保护应选用()电流互感器。
- 零序方向元件没有电压死区。()
- 中央信号装置由事故信号和预告信号组成,预
- 延长纵联保护的一点动作时间,且用之得当,
- 用示波器测得的峰值电压是有效值电压的()
- 计算题:某变电站的一条出线,盘表指示电流
- 自动化系统设备的检验分为哪几种?
- 发电机的低压过流保护的低电压元件是区别故
- 我国110kV及以上系统的中性点均采用(
- 什么是计算电力系统故障的叠加原理?
- 整定方案编制后,在本继电保护专业部门内应
- 如图所示,已知k1点最大三相短路电流为1
- 什么是遥信?
- 可靠性
- 简单叙述什么叫“强行励磁”?它在系统内的
- 交流电源正弦波畸变为不大于3%