试题详情
简答题低压变压器跳闸的现象及处理?
  • 现象:警铃响,出现低压变压器保护动作信号;变压器高、低压开关跳闸。
    处理:
    ①立即检查变压器保护装置动作情况,若无保护动作且设备无故障象征,可用此变压器向停电母线试送一次。
    ②速断保护动作,应对变压器全面检查、试验。故障未消除之前,不得试送电。
    ③过流或接地保护动作,应检查无明显的短路点或未查出所带设备的保护装置动作而开关拒动时,应将母线上所有刀闸、开关断开,测母线绝缘合格后,方可对母线试送电。对停电设备按重要情况,测量绝缘正常逐一送电。
    ④当故障在母线上,将其所带配电盘倒至另一路电源供电时,要防止通过配电盘向故障母线反送电。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题