试题详情
- 简答题大于5000㎡丁类厂房要排烟,但是此类厂房一般为钢结构厂房,较高,上下2层窗,高窗一般难以手动开启。按GB50016第9.2.4条,作为自然排烟的窗口宜设置在房间的外墙上方。如何审查?
- 高大空间采用高窗作为自然排烟时,图纸应明确采用电动开启窗,排烟窗应在室内净高度的1/2以上,开启面积满足自然排烟口要求,并应沿火灾气流方向开启,并明确与火灾自动报警系统联动或由其他电动设施控制开启,并在自动排烟窗附近同时设置便于操作的手动开启装置。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 封闭楼梯间不能天然采光和自然通风时,按规
- 风管穿越防烟楼梯间是否与《高规》5004
- 设计了加压送风的楼梯间、前室或合用前室,
- 地下自行车库排风时,是否要设排风机房?
- 《江苏省住宅设计标准》DGJ32/J26
- 住宅卫生间采用电采暖(非居住者使用自购的
- 超过50m的一类高层建筑,地上部分采用机
- 《江苏省住宅设计标准》附图四:合用前室与
- 住宅建筑:半地下室为储藏,地下室为自行车
- 地下室中不经常有人停留的房间,其较长的内
- 《江苏省人民政府令》第59号第二十九条规
- 地下车库中的变电房能否直接采用车库中的风
- 出现了个别“剪刀楼梯与二合一前室组合类型
- 大型超市或商场中划分防烟分区时,对于吊顶
- 暖规第八章监测与控制是否强制执行?自控未
- 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》G
- 空调水管与风管穿越变形缝处:如变形缝处:
- 防排烟系统的水力计算文件是否也需提交审图
- 《建筑设计防火规范》GB50016-20
- 一座普通办公楼,采用多联机空調形式,不做