- 简答题在含有CPU317-2PN/DP的S7-300上,如何编程可加载通讯功能块FB14("GET")和FB15("PUT")用于数据交换?
-
为了通过一个S7连接在使用CPU317-2PN/DP的两个S7-300工作站之间进行数据交换,其中该S7连接是使用NetPro组态的,<在S7通信中,必须调用通讯功能块。模块FB14("GET")用于从远程CPU取出数据,模块FB15("PUT")用于将数据写入远程CPU。功能块包含在STEP7V5.3的标准库中。
CPU317-2PN/DP的通讯模块FB14("GET")和FB15("PUT")的属性:FB14和FB15是异步通讯功能。这些模块的运行可能跨越多个OB1循环。通过输入参数REQ激活FB14或FB15。DONE、NDR或ERROR表明作业结束。PUT和GET可以同时通过连接进行通信。