试题详情
简答题请叙述说明电气控制线路的装接原则和接线工艺要求。
  • 装接原则:
    (1)按元件明细表配齐电器元件,并进行检验。
    所有电气控制器件,至少应具有制造厂的名称或商标、型号或索引号、工作电压性质和数值等标志。若工作电压标志在操作线圈上,则应使装在器件上线圈的标志是显而易见的。
    (2)电器的位置安排:尽可能组装在一起,使其成为一台或几台控制装置。只有那些必须安装在特定位置上的器件,如按钮、手动控制开关、位置传感器、离合器、电动机等,才允许分散安装在指定的位置上。
    安放发热元件时,必须使箱内所有元件的温升保持在它们的容许极限内。对发热很大的元件,如电动机的启动、制动电阻等,必须隔开安装,必要时可采用风冷。
    接线工艺要求:
    (1)安装前应检查各元件是否良好。
    (2)安装元件不能超出规定范围。
    (3)导线连接可用单股线(硬线)和多股线(软线)连接,用单股线连接时,要求连线横平竖直,沿安装板走线,尽量少出现交叉线,拐弯处应为直角。布线要美观、整洁、便于检查。用多股线连接时,安装板应搭配有线槽,所有连线沿线槽内走线。
    (4)导线线头裸露部分不能超过2mm。
    (5)每个接线柱不允许超过两根导线,导线与元件连接要接触良好,以减小接触电阻。
    (6)导线与元件连接处是螺丝的,导线线头要沿顺时针方向绕线。