试题详情
- 简答题带电短接断路器、隔离开关等载流设备时必须遵守哪些规定?
-
用分流线短路接断路器、隔离开关等设备时,在《安规》第123条中做了明确规定。根据其内容,短接断路开关等载流设备时,应遵守的安全技术规定如下:
(1)短接之前,必须首先核实相位,防止相位搞错发生相间短路。
(2)短接所用的分流线应清除接触处的氧化层,并使线夹接触可靠、紧密、无发热。
(3)35kV及以下设备短接,如果使用绝缘分流,则其绝缘性能应按照绝缘工具的绝缘试验标准的规定进行试验,其耐压性能符合要求时才可使用。
(4)必须保证在全部短接过程中断路器在合闸后位置,为防止断路器于瞬间断开,造成带负荷短接线的事故,应取下跳闸回路保险器,并将该断路器的跳闸机构顶死。
(5)短接完毕还应处理引线。采取防止分流线摆动发生接地短路的措施,通常用绝缘线进行绑扎或将它支撑固定。 关注下方微信公众号,在线模考后查看