试题详情
- 简答题发电机出现失磁运行时有什么现象?并如何进行处理?
-
现象:
1)励磁电流表指零或接近于零,(当励磁回路短路时电流剧增)
2)无功负荷降至零位以下,有功负荷及定子电压下降,定子电流增大。
3)定子回路各表计有周期性摆动。
处理:
1)立即减有功负荷,将励磁系统由自动切换为手动运行,调整发电机无功,使其功率因数恢复到滞相0.95以内运行。若无效,立即拉开6KV厂用工作电源开关,使备用电源开关自投合闸;
2)若110kv母线电压值高于80%,联系机、炉人员立即减负荷至15MW,只能允许运行10分钟。若110kv母线电压低于80%时,得值长同意后将发电机解列;
3)若灭磁开关跳闸而保护未动,可立即将发电机解列灭磁;
4)若失磁保护动作跳闸,立即至现场检查励磁回路各设备及其接线。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 什么是互感现象?
- 什么是保护接地和保护接零?各起什么作用?
- 差动保护出现“差动回路断线”光字牌明亮时
- 吸、送、一次风机静叶、动叶执行机构断电后
- 运行中的发电机对功率因数有何规定?
- 人站立或行走在有电流流过的地面时,两只脚
- 合环操作前,应如何定相?
- 不等式约束条件
- 油开关的辅助触点有哪些用途?
- 高压设备上工作必须遵守哪些规定?
- 在工作票的执行中,若需变更或增设安全措施
- 功率方向继电器的原理是什么?
- 中性点不接地系统发生单相接地故障时,可短
- 断路器控制回路的基本要求有哪些?
- 异步电动机在运行中维护工作应注意什么?
- 电源频率降低对异步电动机的运行有什么影响
- 保护和仪表共用一套电流互感器时,当表计回
- 电厂中的电流互感器,常用的接线方式有:(
- 处理故障电容器时应注意哪些安全事项?
- 雷雨天气为什么不能靠近避雷器和避雷针?