- 简答题隔离开关拒分、拒合的处理原则是什么?
-
1、隔离开关拒分或拒合时不得强行操作,应核对操作设备、操作顺序是否正确,与之相关回路的断路器、隔离开关及接地开关的实际位置是否符合操作程序。
2、运维人员应从电气和机械两方面进行检查。
电气方面:
1)隔离开关遥控压板是否投入,测控装置有无异常、遥控命令是否发出,“远方/就地”切换把手位置是否正确;
2)检查接触器是否励磁;
3)若接触器励磁,应立即断开控制电源和电机电源,检查电机回路电源是否正常,接触器接点是否损坏或接触不良;
4)若接触器未励磁,应检查控制回路是否完好;
5)若接触器短时励磁无法自保持,应检查控制回路的自保持部分;
6)若空开跳闸或热继电器动作,应检查控制回路或电机回路有无短路接地,电气元件是否烧损,热继电器性能是否正常。
机械方面:
1)检查操动机构位置指示是否与隔离开关实际位置一致;
2)检查绝缘子、机械联锁、传动连杆、导电臂(管)是否存在断裂、脱落、松动、变形等异常问题;
3)操动机构蜗轮、蜗杆是否断裂、卡滞。
3、若电气回路有问题,无法及时处理,应断开控制电源和电机电源,手动进行操作。
4、手动操作时,若卡滞、无法操作到位或观察到绝缘子晃动等异常现象时,应停止操作,汇报值班调控人员并联系检修人员处理。 关注下方微信公众号,在线模考后查看