试题详情
- 简答题双母线运行方式,将一条母线上全部元件倒至另一条母线时,操作方法有几种,哪种好?
-
有两种方式。
(1)合上一组备用的母线隔离开关之后,再拉开相应一组工作的母线隔离开关,一个间隔一个间隔的操作。
(2)把全部备用的母线隔离开关合好后,再拉开全部工作的母线隔离开关。
原则上说,这两种方法都可以采用。具体采用哪种方法应结合现场设备布置情况和习惯决定。但第一种操作方法,由于费时、费力,工作效率低,安全上不易保证,故不采用,通常采用第二种方法。
原因是:
(1)每合拉一把母线隔离开关都需要对其辅助触点的转换及二次电压切换进行检查,采用第一种方法明显多跑路,工作量大。而采用第二种方法,不仅减少工作量,而且保护回路电压的可行性容易得到保证。但无论采用那种操作方法,每操作一把母线隔离开关,都需检查一、二次均正常后,才能操作下一把隔离开关。
(2)若采用第一种操作方法是合“备用”、拉“工作”、合“备用”、拉“工作”交替操作,操作人、监护人不断变换自己所在的母线位置,呈W形前进,容易走错间隔。 关注下方微信公众号,在线模考后查看