试题详情
- 简答题电流互感器运行时二次开路后如何处理?
-
(1)运行中的高压电流互感器,其二次出口端开路时,因二次开路电压高,限于安全距离,人不能靠近,必须停电处理。
(2)运行中的电流互感器发生二次开路,不能停电的应该设法转移负荷,在低峰负荷时作停电处理。
(3)若因二次接线端子螺丝松造成二次开路,在降低负荷电流和采取必要的安全措施(有人监护,处理时人与带电部分有足够的安全距离,使用有绝缘柄的工具)的情况下,可不停电将松动的螺丝拧紧。 关注下方微信公众号,在线模考后查看