试题详情
简答题 【2009年度考试真题】 某市中心区新建一座商业中心,建筑面积26000m2,地下2层,地上16层,1~3层有裙房,结构形式为钢筋混凝土框架结构,柱网尺寸为8.4m×7.2m,其中二层南侧有通长悬挑露台,悬挑长度为3m。施工现场内有一条10kV高压线从场区东侧穿过,由于该10kV高压线承担周边小区供电任务,故在商业中心工程施工期间不能改线迁移。某施工总承包单位承接了该商业中心工程的施工总承包任务。该施工总承包单位进场后,立即着手进行施工现场平面布置。 ①在临市区主干道的南侧采用1.6m高的砖砌围墙做围挡。 ②为节约成本,施工总承包单位决定直接利用原土便道作为施工现场主要道路。 ③为满足模板加工的需要,搭设了一间50m2的木工加工间,并配置了一支灭火器。 ④受场地限制在工地北侧布置塔式起重机一台,高压线处于塔式起重机覆盖范围以内。主体结构施工阶段,为赶在雨季来临之前完成基槽回填土任务,施工总承包单位在露台同条件混凝土试块抗压强度达到设计强度的80%时,拆除了露台下模板支撑。主体结构施工完毕后,发现二层露台根部出现通长裂缝,经设计单位和相关检测鉴定单位认定,该裂缝严重影响到露台的结构安全,必须进行处理,该事故造成直接经济损失8万元。 【问题】 1.指出施工总承包单位现场平面布置①~③中的不妥之处,并说明正确做法。 2.在高压线处于塔式起重机覆盖范围内的情况下,施工总承包单位应如何保证塔式起重机运行安全? 3.完成表2-6中a、b、c的内容(无需复制表格,在答题卡上按顺序写出答案)。 4.工程质量事故按造成损失严重程度划分为哪几类?本工程露台结构质量事故属于哪一类?说明理由。
  • 1.施工总承包单位现场平面布置①~③中的不妥之处及其正确做法。
    (1)不妥之处:在临市区主干道的南侧采用1.6m高的砖砌围墙做围挡。正确做法:施工现场必须实施封闭管理,现场出入口应设门卫室,场地四周必须采用封闭围挡,围挡要坚固、整洁、美观,并沿场地四周连续设置。一般路段的围挡高度不得低于1.8m,市区主要路段的围挡高度不得低于2.5m。
    (2)不妥之处:施工总承包单位决定直接利用原土便道作为施工现场主要道路。正确做法:施工现场的主要道路必须进行硬化处理,土方应集中堆放。
    (3)不妥之处:一间50m2的木工加工间配置了一支灭火器。
    正确做法:临时木工间、油漆间、机具间等,每25m2应配置一个种类合适的灭火器;油库、危险品仓库应配备足够数量、种类的灭火器。至少应配置两支灭火器。
    2.在高压线处于塔式起重机覆盖范围内的情况下,施工总承包单位应在塔下设防护架,并限制塔式起重机的旋转范围。
    3.a为75;b为100;C为100。
    4.(1)工程质量事故按造成损失严重程度划分为一般质量事故、严重质量事故和重大质量事故三类。
    (2)本工程露台结构质量事故属于严重质量事故。
    理由:凡具备下列条件之一者为一般质量事故:①直接经济损失在5000元(含5000元)以上,不满5万元的;②影响使用功能和工程结构安全,造成永久质量缺陷的。凡具备下列条件之一者为严重质量事故:①直接经济损失在5万元(含5万元)以上,不满10万元的;②严重影响使用功能和工程结构安全,存在重大质量隐患的;③事故性质恶劣或造成2人以下重伤的。凡具备下列条件之一者为重大质量事故:①工程倒塌或报废;②由于质量事故,造成人员死亡或重伤3人以上;③直接经济损失10万元以上的。本工程严重影响到露台的结构安全,并造成直接经济损失8万元,符合严重质量事故的条件。