试题详情
简答题 某公共建筑工程,建筑面积22000m2,地下2层,地上5层,层高3.2m,钢筋混凝土框架结构。大堂1层至3层中空,大堂顶板为钢筋混凝土井字梁结构。屋面设女儿墙,屋面防水材料采用SBS卷材,某施工总承包单位承担施工任务。 合同履行过程中,发生了下列事件: 事件1:施工总承包单位进场后,采购了110tHRB335级钢筋,钢筋出厂合格证明资料齐全。施工总承包单位将同一炉罐号的钢筋组批,在监理工程师见证下,取样复试。复试合格后,施工总承包单位在现场采用冷拉方法调直钢筋,冷拉率控制为3%,监理工程师责令施工总承包单位停止钢筋加工工作。 事件2:施工总承包单位根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》,会同建设单位、监理单位、勘察设计单位相关人员,聘请了外单位5位专家及本单位总工程师,共计6人组成专家组,对土方及基坑支护工程施工方案进行论证,专家组提出了口头论证意见后离开,论证会结束。 事件3:施工总承包单位根据建筑施工模板安全技术规范,编制了大堂顶板模板工程施工方案,并绘制了模板及支架示意图,如下图所示。监理工程师审查后要求重新绘制。 事件4:屋面进行闭水试验时,发现女儿墙根部漏水。经查,主要原因是转角处卷材开裂,施工总承包单位进行了整改。 按先后顺序说明事件4中女儿墙根部漏水质量问题的治理步骤。
  • 按先后顺序说明事件4中女儿墙根部漏水质量问题的治理步骤:
    (1)清除卷材张口脱落处的旧胶结料,烤干基层,重新钉上压条,将旧卷材贴紧钉牢,再覆盖一层新卷材,收口处用防水油膏封口;
    (2)凿除开裂和剥落的压顶砂浆,重抹1:(2~2.5)水泥砂浆,并做好滴水线;
    (3)将转角处开裂的卷材割开,旧卷材烘烤后分层剥离,清除旧胶结料,将新卷材分层压入旧卷材下,并搭接粘贴牢固。再在裂缝表面增加一层卷材,四周粘贴牢固。