试题详情
- 简答题使用仪用电压互感器应该注意些什么,为什么?
-
使用仪用电压互感器应该注意的事项及原因如下。
(1)使用前应进行检定。只有通过了检定并合格的电压互感器,才能保证运行时的安全性、准确性、正确性。其试验的项目有:极性、接线组别、绝缘、误差等。
(2)二次侧应设保护接地。为防止电压互感器一、二次侧之间绝缘击穿,高电压窜入低压侧造成人身伤亡或设备损坏,电压互感器二次侧必须设保护接地。
(3)运行中的二次绕组不允许短路。由于电压互感器内阻很小,正常运行时二次侧相当于开路,电流很小。当二次绕组短路时,内阻抗变得更小,所以电流会增加许多,以致使熔丝熔断,引起电能表计量产生误差和继电保护装置的误动作。如果熔丝未能熔断,此短路电流必然烧坏电压互感器。 关注下方微信公众号,在线模考后查看