试题详情
- 简答题串级式PTtgδ测量时,常规法要二、三次线圈短接,而自激法、末端屏蔽法、末端加压法却不许短接,为什么?
-
常规法测量时,如不将二、三次线圈短接,若此时一次线圈也不短接,会引入激磁电感和空载损耗影响测得的tgδ值出现偏大的误差。而自激法或末端屏蔽法主要测的是一次线圈及下铁芯对二、三次和对地的分布电容和tgδ值。
如果将二、三次短路,则激磁电流大大增加,不仅有可能烧坏互感器,还使一次电压与二、三次电压间相角差增加,引起不可忽视的测量误差。另外从自激法的接线来讲,高压标准电容器自激法,用一个或二个低压线圈励磁,低压标准电容器法,两个线圈均已用上,因而不允许短路。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 送电合闸操作必须按照母线侧刀闸、开关、负
- 三极管由三个区、两个()、三个极及外壳构
- 预防性试验时,换算至与前一次试验同一温度
- 受潮的变压器油的击穿电压一般随温度升高而
- 《电力设施保护条例》:任何单位或个人不得
- 使用500V兆欧表对交联聚乙烯电缆的钢铠
- 对电容型绝缘结构的电流互感器进行()时,
- 在变压器出厂见证的空载损耗及空载电流测量
- 随着海拔高度的增加,空气密度、气压和温度
- 电压互感器一次或二次熔丝熔断一相后,熔断
- 基尔霍夫第一定律指出,流入节点的电流等于
- 在变压器型号SJ一500/10中500表
- 在实际的线路上,常常会遇到线路均匀性遭受
- 变压器非电量保护下列正确的是()。
- 电介质的电老化引起的损坏的原因有哪些?
- 该图形符号表示电压互感器。
- 变压器的内部保护主要从哪几方面考虑?
- 电气仪表有哪几种形式(按工作原理分)?
- 怎样测量CVT主电容C1和分压电容C2的
- 为什么《电力设备预防性试验规程》规定电力