试题详情
简答题常用的现场检测项目有哪些?
  • (一)空气温度目前我国测定室内温度的标准方法有玻璃液体温度计法和数显示温度计法。测定时,测点离地面高度0.8~1.6m,应离开墙壁与热源0.5m以上。
    1.玻璃液体温度计法温度计的刻度最小分度值<0.2℃,测量精度±0.5℃,测量范围为0~50℃。现场测定时,温度计应在现场放置5~10分钟后读数,读数时视线与温度计标尺垂直,水银温度计按凸出弯月面的最高点读数,酒精温度计应按凹月面的最低点读数。
    2.数显式温度计法数显式温度计最小分辨率0.1℃,测量范围0~60℃,测量精度±0.5℃。现场测定时,应首先安装好电池,然后将仪器的传感器杆接好(或拔出),打开仪器开关,按照相关标准要求选点,待仪器读数稳定后读取现场温度值。待测定完成后,将传感器杆回复原位,关闭仪器开关,记录测得值。
    (二)空气相对湿度测定室内空气湿度的方法包括干湿球法、氯化锂露点法、电阻电容法。
    1.电阻电容法目前常用的测定方法。测定前,应首先安装好电池,然后将仪器的传感器杆接好(或拔出),打开仪器开关,按照相关标准要求选点,待仪器读数稳定后读取相对湿度值。待测定完成后,将传感器杆回复原位,关闭仪器开关,记录测得值。
    2.干湿球法利用通风干湿表测量空气的相对湿度,在-10~45℃条件下,相对湿度的测量范围为10%RH~100%RH。
    (三)大气压使用空盒气压表测定室内大气压力,普通空盒气压表测量范围800~1064hPa环境的测定,应用高原空盒气压表可用于气压为500~1020hPa环境的测定。测定时将空盒气压表直接带到现场,先读附温,准确到0.1℃轻敲盒面,待指针摆动静止后读数。
    (四)室内风速测定室内风速常用指针式热电风速计或数显式热电风速计,其最低检测值不应大于0.05m/s,在0.05~2m/s范围内,其测量误差不大于±10%。
    1.指针式热电风速计现场测定时基本步骤如下:
    (1)将风速传感器与风速计连接,打开电源开关;
    (2)按照仪表使用说明书调整仪表的机械零点、满度和零点;
    (3)轻轻拉动螺塞,使测杆测头露出,测头上的红点对准来风方向,从表上读出风速值。
    2.数显式热电风速计测定时基本步骤如下:
    (1)将风速传感器与风速计连接,打开电源开关;
    (2)按使用说明书进行自检或预热等操作;
    (3)轻轻将测杆测头拉出,测头上的红点对准来风方向,读出风速值;
    (五)噪声测定室内噪声通常采用数字声级计测定,其原理通常利用电容式声电换能器,将被测的声音信号转变为电信号,经内部一定处理后成为声级值。使用声级计在规定时间内测量一定数量的室内环境A计权声级值,经过计算得出等效A声级LAeq,即为室内噪声值。
    1.数字声级计测量范围30~120dBA.,精度±1.0dB。
    2.测定时基本要求
    (1)测点选择:测定时大于100m2的公共场所,距声源中心(或一侧墙壁)画一直线至对侧墙壁中心,在此直线上均匀分布3点为监测点,小于100m2的公共场所在中央区一点作为监测点。
    (2)仪器校准:测量前使用声校准器对声级计进行校准。
    (3)测量时声级计可以手持也可以固定在三角架上,并尽可能减少声波反射影响。
    (4)稳态噪声测定,用声级计快档读取1分钟指示值或平均值,对于脉冲噪声读取峰值和脉冲保持值。
    (5)周期性噪声测定,用声级计慢档每隔5秒读取一个瞬时A声级值,测量一个周期。
    (6)非周期非稳态噪声测定,用声级计慢档每隔5秒读取一个瞬时A声级值,连续读取若干数据。
    (六)照度测定目前我国公共场所标准中测定照度使用的仪器是利用光敏半导体元件的物理光现象制成的。当外来光线射到硒光电池(光电元件)后,硒光电池即将光能转变为电能,通过电流表显示出光的照度值。使用的照度计性能应符合公共场所照度测定方法要求。
    1.照度计量程下限不大于1lx,上限不小于5000lx,测定公共场所室内照度仪器示值误差要求不超过±8%,室内照明测定仪器示值误差不超过+4%。
    2.测点要求在进行公共场所整体照明调查时,测定面高度为地面以上80~90cm。一般大小的房间在房间的对角线上或呈梅花式均匀分布取5个点,影剧院、商场等大面积场所的测量可用等距离布点法,一般以每100m2布10个点为宜。局部照明测量时,要根据实际情况合理选择,并在测定结果中注明。
    3.测定时间要求测定时应注意,测定前白炽灯至少开5分钟,气体放电灯至少开30分钟。为使受光器不产生初始效应,在测量前至少曝光5分钟。测定时受光器一律水平放置在待测面上。
    4.测量步骤
    (1)按使用说明书要求检查调整照度计;
    (2)照度计的受光器上必须洁净无尘;
    (3)测量时照度计受光器应水平放置;
    (4)将受光器置于待测位置,选择量程并读取照度值;
    (5)操作人员的位置和服装不应该影响测量结果;
    (6)按要求对仪器进行期间核查和使用前校准。
    (七)紫外辐照计紫外辐照计是宽谱线功率测量仪,主要用于测量紫外线的辐射能功率密度,即每平方厘米的辐射能功率。单位为:微瓦/平方厘米(μW/cm2)。
    1.操作方法
    (1)安装电池。
    (2)按下"开关"按钮,液晶显示屏显出数字。
    (3)调零:左边紫外辐照计插上接触头,不需要调零;右边紫外辐照计,在无紫外线照射下,旋转调零旋钮调零。
    (4)选择正确挡位:左边紫外辐照计需要选择挡位,紫外线强度监测选择253.7mm波长。
    (5)检查一下换挡开关是否在×1挡。
    (6)取下探头保护盖,检查光敏感窗是否清洁。
    (7)测量:将探头窗口置于测量位置,显示数值即为辐照强度,单位:μW/cm2。当数值显示"1"时,即为超量程,请将换挡开关至×10挡位置,辐照强度即为读数乘10。
    (8)数据保持:在测量过程中,测量数值尾数不稳定时,按下"HOLD"键会保持当前读数,且屏幕上会出现"HOLD"标志。如需退出保持功能,只需再按下"HOLD"键,"HOLD"标志消失并退出保持功能。
    (9)使用结束,将电源关闭,并盖上探头盖。
    2.注意事项
    (1)在现场监测时,拿到仪器检查是否有在有效期内的检定合格标记。
    (2)因紫外线对人体皮肤及眼睛有损害,所以测量中要注意安全防护,监测少量紫外线灯时要戴上防护眼镜;监测大量紫外线灯时戴上防护式头盔和手套,无暴露皮肤,以免损害身体健康。
    (3)在监测紫外线灯的辐照强度时,紫外线灯表面应清洁,发现灯管表面有灰尘、油污时,应用酒精棉球将灯管擦拭干净后再进行检测。
    (4)普通30W直管紫外线灯在开灯5分钟后,距紫外线杀菌灯管(GB28235-2011)表面正中法线1.000m处用波长为253.7nm的紫外照度计测定,打开探头盖,待仪器稳定后,所示数据即为该紫外线灯的辐照强度,使用中的紫外线灯的辐照强度不得低于70μW/cm2为合格。
    (5)"HOLD"键每次按下时间不应超过15秒,否则影响液晶寿命。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题