试题详情
- 简答题 某框架结构仓库,地上6层,地下1层,层高3.8m,占地面积6000m2,地上每层建筑面积均为5600m2。仓库各建筑构件均为不燃性构件,其耐火极限见下表。 仓库一层储存桶装润滑油:二层储存水泥刨花板:三至六层储存皮毛制品:地下室储存玻璃制品,每件玻璃制品重100kg,其术质包装重20kg。该仓库地下室建筑面积为1000m2。一层内靠西侧外墙设置建筑面积为300m2的办公室、休息室和员工宿舍,这些房间与库房之间设置一条走道,且直通室外。走道与仓库之间采用防火隔墙和楼板分隔,其耐火极限分别为2.50h和1.00h。走道通向仓库的门采用双向弹簧门。仓库内的每个防火分区分别设置2个安全出口,两个安全出口之间距离12m,疏散楼梯采用封闭楼梯间,通向疏散走道或楼梯间的门采用能阻挡烟气侵入的双向弹簧门。该建筑的消防设施和其他事项符合国家消防标准要求。 判断该仓库耐火等级。
-
可查下表核对各构件耐火极限对应的耐火等级
需要注意:
①《建规》3.2.12:除甲、乙类仓库和高层仓库外,一、二级耐火等级建筑的非承重外墙,当采用不燃性墙体时,其耐火极限不应低于0.25h;
②地下层要求最低耐火等级为一级,但是题干给出的建筑构件仅为二级,题目是让我们“判断题干给的耐火等级”,而不是问我们“耐火等级最低要求”,故解答时不需强调“地下层要求最低耐火等级为一级”。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 《高层民用建筑设计防火规范》规定,储量在
- 某综合建筑地上共13层,地下共1层
- 当消防电梯与防烟楼梯间合用前室时,其前室
- 《高层民用建筑设计防火规范》规定,十八层
- 可燃液体库房的火灾危险性分类是依据储存可
- 某寺庙为县一级文物保护单位,是以可能发
- 下列不属于化学爆炸的是()。
- 下列场所中,消防用电应按一级负荷供电的是
- 地下休息室和办公室等、旅馆的客房及公共活
- 在规定的试验条件下,液体或固体能发生持续
- 1-7某综合建筑地上15层,地下1
- 在采样管最末端(最不利处)采样孔加入试验
- 根据《高层民用建筑设计防火规范》,当高层
- 根据《建筑设计防火规范》,疏散用楼梯和疏
- 《建筑灭火器配置设计规范》规定设有室内消
- 人员密集的公共场所、观众厅的入场门、太平
- 某高层民用建筑始建于1996年,199
- 公共疏散出口处内、外()m范围内不应设置
- 关于消火栓箱的安装正确的是()
- 下列属于第一类危险源的是()。