简答题某110kV变电站,共4组10kV集合式电容器组,厂家提供了开合600A感性电流的试验报告。投运前,使用某新型号真空断路器进行投.切电容器组试验,分闸时3组开关分别多次出现开关重燃,电容器组极间出现过电压,造成3组电容器损坏。请分析事故原因,并提出反措?
  • 电容器装置用断路器选用真空断路器,则应在出厂前进行高压大电流老炼处理,厂家应提供断路器整体老炼试验报告。