试题详情
简答题水处理段的预处理单元联动试车内容和注意事项有哪些?
  • (1)进水闸门一般设计为手电两用闸门。单机调试已合格,在调试运行时能按生产运行指令控制闸门的开关。在紧急事故时有紧急备用电源,自动将进水闸门关上并通过紧急溢流口流出去,保证污水厂后续设备的安全。
    (2)沉砂集水池主要将≥25mm以上颗粒物沉积下来,并配有电动抓砂斗清理颗粒物。同时兼有调节水量混合水质的作用。
    (3)粗格栅当污水流入粗格栅后,PLC自动控制,根据进水流量利用液位仪或时间继电器,或两种方式同时控制开停粗格栅的次数及耙齿启动的次数。还应逐步检查粗格栅功能或联动运行的功能。与粗格栅配套的设备有皮带运栅渣机、栅渣压实机。这些设备可在PLC控制下联动调试,也可手动试车。其联动程序是先开栅渣压实机、皮带运栅渣机、粗格栅机。关机时顺序相反。栅渣压实机,皮带运栅渣机可根据实际情况设置0~5min的时间隙都可。多台格栅并联运行时,栅渣压实机皮带运栅渣机是不能停的。
    (4)细格栅细格栅的自动控制方式和配套的附属设施与粗格栅一样,运行调试可参照粗格栅运行方式进行。
    (5)曝气沉砂池在手动和自动控制下启动吸砂桥、吸砂泵,分别观察吸砂桥走到两端时磁力开关能否让吸砂桥自动开、停,吸砂泵能否按自控制设置的开启要求开停。并能将砂水送入砂渠道。浮渣刮板在一端将浮渣自动排入浮渣渠道。桥的导轮及时纠正走偏现象,电缆卷筒正确自动卷放电缆。磁力矩(离合器)不应发烫。与曝气沉砂池配套的砂水分离器及时开启将砂、水分离,把砂送到砂箱。
    (6)污水提升泵房联动试车时PLC在泵房水位达到启动水位后,可控制水泵软启动开启,检查水泵的启动、停止和运行状态,并与调步设备联接控制1台或几台泵保持连续提升污水,避免污水泵频繁启动。还要检查原来设定的水泵轮值功能是否健全,各设定水位,保护水位信号是否好用。污水提升泵房设有潜污泵一般在管道上不设逆止阀、阀门。为保证干式泵的自动运行,阀门需要电动、手动两种功能。
    (7)化学絮凝强化处理,为脱磷达标和生物处理(曝气生物滤池),常采用化学絮凝处理,联动试车时应通污水试车。
    ①加药池投加药剂应在小试的基础上再试投,选出几种药剂。加干式药剂要试干粉自动投药设施、搅拌稀释设施、存储设施、投加药液计量泵设施。加液体药剂要试液体计量泵和稀释设施、存储设施等。
    ②混合反应池将制备好的液体药剂与污水混合,产生絮状沉淀要通过混合设施、反应设施。反应设施一般与沉淀设施合建。混合设施有采用管式混合器、水力混合器、机械混合器等,一般采用机械混合器比较稳定可靠,并且可调混合的速度。反应池有隔板絮凝池、折板絮凝池、网格絮凝池、涡流絮凝池、机械混凝池等,前四种属水力絮凝,是利用水流自身的能量,推荐使用。后一种机械絮凝,耗能多,只有在特别需要时采用。沉淀池通常为减小占地面积,缩短沉淀时间,一般采用斜板(管)沉淀池。