试题详情
- 简答题如何用CP342-5组态PROFIBUS从站?
-
1.在STEP7中生成一个新的项目,并插入一个S7-300站。
2.在硬件组态窗口中选择一个S7300的导轨以及相应的CPU。
3.硬件组态窗口中,在路径"SIMATIC300>CP300>PROFIBUS>CP342-5"选中于您订货号和版本号对应的CP342-5,插入到S7300站对应的槽位中,注意如果您购买的是Version5.1,而组态中只能够找到Version5.0,您可以选用Version5.1替代Version5.0.。
4.在插入CP342-5的过程中,会弹出一个PROFIBUS属性窗口,请点击”New„”按钮,创建一个PROFIBUS网络PROFIBUS(1),并设定CP342-5作为从站的站地址为3。
5.双击CP342-5,打开CP342-5的属性窗口,在"OperatingMode"标签页下选择"DPSlave"选项,此时会弹出一个警示窗口,告知您如果要用CP342-5实现CPU和PROFIBUS从站的通讯,必须调用FC1(DP_SEND.和FC2(DP_RECV)功能块,实现CPU与CP342-5之间的数据交换,而CP342-5与PROFIBUS的数据交换是自动完成的,不用编程。FC3和FC4用于诊断和通讯功能的控制,一般不用调用。
6.点击OK,存盘编译。 关注下方微信公众号,在线模考后查看