试题详情
- 简答题发电机---变压器组运行中,造成过激磁的原因有哪些?
-
1)发电机---变压器组与系统并列前,由于误操作,误加大励磁电流引起。
2)发电机启动中,转子在低速预热时,误将电压升至额定值会因发电机变压器低频运行造成过励磁。
3)切除发电机中,发电机解列减速,若灭磁开关拒动,使发电机遭受低频引起过励磁。
4)发电机---变压器组出口断路器跳开后,若自动励磁调节器退出或失灵,则电压与频率均会升高,但因频率升高慢引起过励磁。即使正常甩负荷,由于电压上升快,频率上升慢,也可能使变压器过励磁。
5)系统正常运行时频率降低时也会引起。 关注下方微信公众号,在线模考后查看