试题详情
- 简答题长期运行的隔离开关,其常见的缺陷有哪些?
- (1)触头弹簧的压力降低,触头的接触面氧化或积存油泥而导致触头发热。 (2)传动及操作部分的润滑油干涸,油泥过多,轴销生锈,个别部件生锈以及产生机械变形等,以上情况存在时,可导致隔离开关的操作费力或不能动作,距离减小以致合不到位和同期性差等缺陷。 (3)绝缘子断头、绝缘子折伤和表面脏污等。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 电力电缆可研初设审查阶段主要对电力电缆选
- 为防止电压互感器二次回路断线造成距离保护
- 变压器由于在低负载期间负载系数小于1,而
- 独立避雷针(线)应设置独立的集中接地装置
- 等电位作业时,仍会有电流流过人体。()
- 抬运细长物件时,抬结点应系在重物长的()
- 格构式避雷针巡视要点:格构式避雷针基础无
- 钻孔时有哪些原因会导致钻头折断?
- 婴幼儿的胸外按压位置与成年人一样。
- 变电站技改工程设备出厂验收必须检查出厂(
- 稳态直流电路中电容相当于开路。
- GW7型隔离开关合闸后,对动静触头有什么
- 同步电动机运行时火花等级不大于()级。
- 油浸式电流互感器金属膨胀器检修关键工艺质
- 回收、充装SF6气
- 小型检修项目实施前3天,检修项目实施单位
- 阀型避雷器安装地点出现对地电压大于其最大
- 如图所示为低压三相异步电机的控制原理图,
- 单频阻波器的()是用来保护调谐电容器的。
- 吊装35kVSF6